후드 레인지 가동 시 부족한 외기량 확보 필요

Q. 환기설비를 설계할 때 배기시 충분한 외기량을 확보하도록 시공기준이 마련된 이유는 무엇인가.
A. ‘기계설비 기술기준’ 별표3 (환기설비의 설계 및 시공 기준) 2.1.2 (1) ⑦에서는 주방 후드레인지 등을 가동하여 실내오염물을 배기하는 경우 부족한 외기량을 확보할 수 있도록 규정하고 있습니다. 이는 에너지 절감, 연돌현상 방지 등의 이유로 건축물 기밀 성능이 크게 향상됨에 따라 주방후드를 가동할 때 실내가 음압이 되고, 이를 보충하기 위한 외부공기가 충분하게 공급되지 못하여 배기 성능이 저하되는 현상이 발생할 수 있습니다. 이에 공기의 보충 등을 위하여 건축적 또는 기계적 수단(주방 급기 신설 또는 전열교환기와 연동하여 전실 급, 배기 등)으로 이를 해결할 수 있을 것으로 판단되어 해당 기술기준을 마련한 것입니다.


Q. 환기설비를 설계하고 시공할 때 멀티배기와 관련된 시공기준이 마련돼 있는가.

A. ‘기계설비 기술기준’ 별표3(환기설비의 설계 및 시공 기준) 2.1.2 용도별 환기설비 (1) ⑧에서는 욕실의 전용배기는 다른 계통의 배기와 혼합하여 배출되지 않도록 규정하고 있습니다. 이는 욕실과 다른 시설의 배기가 연결될 경우 욕실에서 배출되는 공기에 포함된 다량의 습기와 악취 등이 연결통로 따라 다른 시설(드레스룸 및 거실 등)에 악영향(습기, 악취 및 곰팡이 등)을 줄 수 있어 금지하고 있습니다.


Q. 주방의 경우 화기를 사용하는 경우가 있고, 그렇지 않은 경우가 있는데, 이를 구분하는 방법은 무엇인가.
A. 화기(불꽃)를 사용하는 주방은 예를 들어 중식요리나 철판요리 등을 조리하는 것처럼 조리기구 위까지 올라오는 조리 방법을 사용하는 경우입니다. 일반 주방은 조리 기구 내에서 음식을 덥히거나 끓이는 조리방법을 주로 사용하는 경우를 말합니다.


Q. 배관의 지지 간격을 넓힌 수 있는가.
A. ‘기계설비 기술기준’ 별표8 3.1.4 지지 간격 및 기타에서는 배관의 지지 간격은 KCS 31 20 15(3.4) 표 3.4-1, KCS 31 20 15(3.12) 표 3.12-1을 준용한 표1을 적용하도록 규정하고 있으므로, 배관의 지지 간격 증가는 불가함을 알려드립니다.


Q. 전기온수기가 급탕설비에 해당되는가.
A. 전기온수기도 급탕설비에 포함되어 기계설비 유지관리 및 성능점검 대상으로 판단됨을 알려드립니다.